(一)、演练项目:

3#煤场块煤堆长时间堆积自燃发生火灾

(二)、演练目的:

通过事故演练,提高操作人员的紧急事故处理能力,掌握事故应急救援的程序和消防设施、器材的使用方法,提高现场管理员和各专业队伍的协调和快速反应能力,从而进一步提高全体员工的自我保护意识和安全意识,为安全生产提供保障。

(三)、演练时间:

20**年6月23日9时至11时

(四)、参加演练人员:

安环部领导 车间管理人员 车间岗位运行人员 煤场承包队 焦场承包队

(五)、演练内容:

第一步:9时10分原煤车间3#煤场块煤堆长时间堆积自燃发生火灾现场管理员张鑫在巡检时及时发现。

第二步:张鑫立即打电话通知调度、车间主任、当班班长,及煤场承包队现场操作人员。

第三步:车间事故应急领导小组组长接到电话后立即启动火灾事故应急预案,立即通知应急小组人员及志愿消防班,赶往事故现场实施灭火。

第四步:车间事故应急领导小组立即赶到事故现场,在副组长的带领下,救援组组织人员撤离,到安全地点集结(3#煤场北门外),清点人数,有无受伤或缺少。

第五步:车间事故应急救援抢险组人员立即佩戴好各种防护器材,赶到3#煤场西侧消防栓、消防炮旁,接上消防水带,打开消防栓、消防炮阀门,向着火点喷水灭火;
同时指挥铲车把着火的煤堆翻堆。

第六步:现场保卫组疏散煤场内无关人员,保护好事故现场,待调查组对事故现场进行调查取证后,清理事故现场。

第七步:车间事故应急抢险组对设施、设备、装置损坏的部分进行恢复。

第八步:车间事故应急领导组对事故损失进行评估,发布信息,向上级汇报。认真总结经验教训,采取有力的安全防范措施,贯彻、落实各项管理规定和制度,检查其他岗位危险源是否得到处理和解决。

第九步:事故得以控制,救援结束,解除警戒。

车间安全生产应急预案 第2篇

1.作业场地

生产车间及库房

2.适用岗位

适用于功能助剂所有化工操作岗位及保管岗位。

3.危险源的辨别与分析

含有物料的设备及容器,遇明火、静电、激烈的冲击等原因,可能被点燃发生火灾。

4.事故模式及后果

功能助剂的产品及生产过程中使用的溶剂属易燃品易爆品,一旦着火可能引燃生产车间及库房的"其它易燃品易爆品,甚至形成爆炸,造成人员大量伤亡。

5.现场应急措施

一旦着火,发现人员将火灾信息迅速传递到现场最高负责人,现场最高负责人立即了解着火地点、起火部位、燃烧物品、目前状况。立即确认是否成灾。确认火灾后,由现场最高负责人立即拨打5119火警电话,若有人员伤亡,同时拨打120急救电话,并通知项目部负责人及特材公司经理。同时,保护好现场,人员立即撤离,救助伤亡人员。

6.成立事故急救小组

1)时在南地最高负责人(特材公司经理、或经营部经理、或公司总经理)和其他人员(项目部负责人、特材公司调度等)组成事故急救小组,负责人为组长。

2)职责:负责本单位火灾事故的急救指挥工作,及时上报事故情况,并做好事故的调查、分析工作。

3)应急工作小组工作事项

a.通报:将火灾情况通知有关部门及人员,告诉其应采取的对策。

b.疏散与救护:根据建筑物及周围情况,划定人员疏散集结的安全区,检查是否还有人在应该疏散的区域。稳定被疏散人员情绪,现场对伤员护理并及时送往医院。

c.灭火:组织侦察火情,掌握火势发展情况;
根据火情,指挥切断电源;
派出人员携带灭火工具、防火工具防止火势蔓延;
消防队到场后,协助组织灭火抢救。

d.安全警戒:清除故障,指导一切无关车辆离开现场,劝导无关人员撤离现场,维护好外围秩序,迎接消防队,为消防队到场灭火工作展开创造有利条件;
不许无关人员进入火场,指导疏散人员离开建筑,看管好火场内疏散出的物资,防止有人趁火打劫、制造混乱,指引消防队进入现场,为消防的灭火行动维持好秩序;
在火灾区域内设立警戒区,禁止无关人员进入,配合消防部门调查火灾原因。

e.通信联络:建立通讯网络,保证急救工作的顺利进行。

f.设备保障:保证消防用水、用电及灭火器材完好,保证伤员救护工作的运输车辆。

车间安全生产应急预案 第3篇

1、总则

1.1目的

为应对突发性生产安全事故处置工作,事故发生后能及时采取有效措施,高效、有序地组织开展事故抢险、救援工作,进一步增强全市生产安全事故应急处置能力,规范应急管理和完善应急响应程序,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常的生产生活秩序,切实保护人民群众生命财产安全。

1.2编制依据

依据《突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于生产安全事故行政责任追究的规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《省安全生产条例》、《州安全生产监督管理局生产安全事故应急预案》等有关法律、法规、标准、规范,结合我市实际,修订我市安全生产事故应急救援预案(以下简称《预案》)。

1.3工作原则

在市委、市政府的统一领导下,坚持“以人为本、安全第一、条块结合、属地为主、依靠科学、依法规范”的原则,采取科学、有效、快速、有序的组织开展生产安全事故应急救援工作,做到始终把保障人民群众的生命财产安全放在首位,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失。

1.4生产安全事故应急救援预案启动条件和范围:

凡本行政区域内生产经营单位在生产经营过程中,发生生产安全事故的,适用本预案。

2、安全生产事故应急指挥机构

2.1生产安全事故应急救援工作实行政府统一组织领导和部门牵头负责相结合的原则。

2.2成立生产安全事故应急救援指挥部,总指挥由市人民政府市长担任,副总指挥由市人民政府分管安全的副市长、市委委办主任、市政府办主任、市安委办主任担任;
成员由市委组织部、市委宣传部、市检察院、市监察局、市人社局、市目督办、市总工会、市团委、市妇联、市维稳办、市发改局、市信访局、市教体局、市经信局、市民宗局、市安监局、市民政局、市司法局、市财政局、市国土资源局、市环林局、市住建局、市交通运输局、市水务局、市农牧科技局、市广电局、市卫计局、市扶贫移民工作局、市食药工商质监局、市防灾减灾局、市政局、市项目促进中心、市消防大队、交警大队等单位主要负责人组成。指挥部办公室设在市安监局,由市安监局局长兼任办公室主任。

2.3生产安全事故应急救援指挥部下设事故调查、警戒保卫组、现场救援、医疗救护、环境监测、物资供应、善后处置、维稳处置、宣传报道9个组,其主要职责是:

2.3.1事故调查组:负责事故调查工作。分析事故原因,认定事故性质,做好事故调查处理各项工作。由安监局和行业监管部门牵头,具体实施工作由指挥部统一安排部署。

2.3.2警戒保卫组:负责事故现场的安全保卫、治安管理和交通疏导工作,组织营救受害人员,组织疏散、撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员。根据事故现场情况,设置警戒区,严格控制进出人员及车辆,预防和制止各种破坏活动,维护社会治安,对肇事者及有关人员采取监控措施,防止逃逸。实施工作由公安局牵头,具体工作由指挥部统一安排部署。

2.3.3现场救援组:根据事故类别由总指挥指定现场指挥负责人,负责现场指挥。其职责和权限是执行总指挥的命令,组织指挥前方救援,反馈现场信息,及时向指挥部报告,如情况紧急来不及报告,可先行处置后报告。

2.3.4医疗救护组:负责组织抢救队伍,利用各种医疗设施抢救伤员,紧急调用救护所需药品。实施工作由市卫计局牵头负责,各乡镇卫生院配合,具体工作由指挥部统一安排部署。

2.3.5环境监测组:根据事故发生的类别,利用各种环境监测设施,及时对有毒有害物质给空气、水源、人体、动植物、土壤造成的现实危害和可能产生的其它危害,迅速采取相关措施,防止事故危害进一步扩大。实施工作由市环境保护和林业局牵头负责,有关乡镇政府(街道)和部门配合,具体工作由指挥部统一安排部署。

2.3.6物资供应组:根据事故类别,协调有关部门及有关乡镇(街道)或企业提供各类应急装备器材和救灾物资,安排好抢险救灾人员的膳食,确保救灾工作的顺利进行。实施工作由市政府办牵头,财政局、发改局、经信局、交通运输局等部门配合,具体工作指挥部统一安排部署

2.3.7善后处置组:按照生产安全事故指挥长、副指挥长的统一安排部署,成立生产安全事故善后工作组,组织有关部门和乡镇政府(街道办),对伤亡人员的处置和身份确认;
组织开展事故单位及其所在乡镇、部门及时通知伤亡人员家属,落实用于接待伤亡人员家属的车辆和住宿,做好相应的接待和安抚解释工作,并及时向指挥部报告善后处理动态。

2.3.8维稳处置组:负责维护社会稳定,及时消除事故可能导致的稳定隐患,防止死伤者家属过激行为发生。由市维稳办牵头,具体实施工作由指挥部统一安排部署。

2.3.9宣传报道:负责引导媒体做好新闻报道工作,由宣传部牵头,具体实施工作由指挥部统一安排部署。

2.4生产安全事故应急救援指挥部及其办公室职责

2.4.1指挥部职责

2.4.1.1发布启动安全生产事故应急救援预案的命令;

2.4.1.2按照《预案》程序组织、协调、指挥生产安全事故应急救援预案的实施;

2.4.1.3随时掌握《预案》实施情况,并对《预案》实施过程中的问题采取应急处理措施。

2.4.2办公室职责

2.4.2.1按照指挥长、副指挥长安排,协调有关部门、乡镇政府(街道办)等开展生产安全事故的应急抢险救灾;

2.4.2.2根据事故发生状态,在指挥部领导的安排下,完善应急预案;

2.4.2.3配合上级部门抓好事故调查、处理的协调工作;

2.4.2.4适时发布公告,将事故的原因、责任及处理意见公布于众;

2.4.2.5组织对《预案》的演练,对演练中暴露出的问题及时进行修订、补充和完善。

2.4.3通讯联络

见附件《市安全生产事故应急救援通讯联络表》

3、事故报告和现场保护

3.1事故报告

发生生产安全事故后,事故单位必须做到:

3.1.1立即将所发生生产安全事故的情况,向110或119紧急报警,同时报告市委应急办、市政府应急办和市政府办公室、市安全生产事故应急救援指挥部办公室(市安监局)及归口管理部门。有关部门接到报告后10分钟内向总指挥及副总指挥长报告。

事故应急上报和联络电话和传真

市委应急办电话和传真:XX

市政府应急办(市防灾减灾局)电话:XX传真:XX

市安全生产监督管理局24小时应急值守电话和传真:XX

3.1.2事故报告应包括以下内容:

3.1.2.1发生事故的单位及事故发生的时间、地点和联系电话、报告人;

3.1.2.2事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计;

3.1.2.3事故原因、性质的初步判断;

3.1.2.4事故抢救处理情况和采取的措施;

3.1.2.5需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜。

3.1.3较大以上安全生产事故的对外报告和公布,由市安全生产事故应急救援指挥部办公室统一归口管理,各有关部门按规定及时报告上级归口管理部门。

3.2事故现场保护

生产安全事故发生后,第一时间进入事故现场的部门在组织抢险救援工作的同时,要严格保护事故现场,防止与事故有关的残骸、物品、文件等被随意挪动或丢失。因抢救人员、防止事故扩大以及疏导交通等需要移动现场物件的,应当作出标记或绘制现场简图并写出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。

4、事故应急救援措施

4.1生产安全事故发生后,市安全生产事故应急救援指挥部要立即组织开展工作,指挥部及下设各组有关负责人要迅速到位履行职责,及时组织实施相应事故应急预案,并随时将事故应急处理情况报告上级有关部门。

4.2交通、通讯、供电、供水等公用设施管理部门要尽快恢复被损坏的道路、水、电、通信等有关设施,确保应急救援工作的顺利开展。

4.3公安部门要加强事故现场的安全保卫、治安管理和交通疏导工作,预防和制止各种破坏活动,维护社会治安。对肇事者等有关人员采取监控措施,防止逃逸。

4.4卫计部门要立即组织急救队伍,利用各种医疗设施抢救伤员;
医药公司要及时提供救护所需药品;
其他相关部门应做好抢险配合工作。

4.5发改、经信、交通运输等部门在抢险救灾指挥部指挥下,要保证应急救援物资的供应和运输。

5、其它事项

5.1本《预案》是生产经营单位在生产经营过程中发生生产安全事故后,市政府及有关部门实施救援工作并协助上级部门进行事故调查处理的指导性意见,在实施过程中应根据不同情况随机进行处理。

5.2任何组织和个人都有参加生产安全事故抢险救灾的义务。

5.3生产安全事故应急救援各成员单位应结合实际和本行业特点,制定出相应切实可行的生产安全事故应急预案,并适时组织演练,对演练中暴露出来的问题应及时进行修改、补充和完善。

5.4在抢险救灾过程中,需紧急调用的物资、设备、人员和可用场地,任何组织和个人都不得无理阻拦或拒绝。有关部门接到指挥部下达任务后,因玩忽职守,应提供的物资不能按时到达指定地点而延误时机,造成事故进一步扩大的,要追究有关责任人的法律责任。

5.5事故发生后,事故单位所在地党政一把手要立即赶赴事故现场,按照市生产安全事故应急救援指挥部的指令,全力做好抢险救灾工作。

5.6本《预案》自发布之日起实行。

车间安全生产应急预案 第4篇

一、病槽的产生原因及处理方法:

1、压槽

压槽多数发生在炉膛内型十分不好、沉淀结壳过多槽上。压槽有两种情况:一种是极距过低引起的;另一种是阳极压在沉淀或结壳上.发现压槽要及时处理:

(1)电压(极距)过低引起的压槽,只要把阳极抬起,使电解质均匀沸腾为止。

(2)阳极压在沉淀或结壳上产生压槽时抬起阳极。如果是铝水平过低、沉淀结壳过多,造成的可以灌入适当的铝液并抬起阳极,刮掉压槽部位上面粘附的沉淀以免长包。

(3)边部上口炉邦如果有过空的地方,可以进行边部加工。

(4)若是在出铝过程中发现压槽,要立即停止出铝,上抬阳极按照上面的步骤进行处理。处理压槽后一般可以延长下料间隔,或者人工引发阳极效应以便重新确定下料间隔、熔化结壳沉淀,同时也防止阳极长包。

2、滚铝

滚铝多数发生在炉膛内型严重畸形,炉底沉淀、结壳较多,铝液水平较低,技术条件严重失衡,阳极电流分布极度不均造成的,往往是多种因素同时存在共同作用的结果。

(1)处理滚铝首先抬高电压至5.5-7.0伏,不怕高直至电压稳定为止。手动控制,停止下料停止换极作业。槽内铝量低灌入适当液体铝(一般1-2吨),局部上口炉帮过空的地方使用氧化铝块、电解质块料进行边部加工。

(2)如果阳极电流分布严重不均或是因个别阳极长包、下沉则要测量全电流分布以便确认后区别对待,有包的换下用合适的热极更换,阳极下沉的重新调整阳极位置,个别阳极电流走的过大的要慎重调整,以防止越调越乱,原则上单槽调极不超过2根。

(3)如果此时个别阳极脱落,则要从正常槽提取热极进行更换。滚铝消除或电压稳定后不要急于下降阳极,可以适当延长下料间隔融化沉淀和降低电解质中的氧化铝浓度。

3、电解质含炭

含碳通常发生在电解质很脏,炭渣较多,电解质先期温度低后期演化为持续高温(典型的是大量加杂铝、吃脏料);
或者是因发生长时间效应或难灭效应引发的。

(1)处理含碳时应高抬电压至6.5-10伏,停止下料,微机脱控,停止一切作业。

(2)含碳现象不严重时,打开边部壳面并勾走氧化铝块面,然后大量添加冰晶石待情况好转时可将含碳电解质取出大量添加冰晶石,反复进行。

(3)如果含碳情况较重,最有效的方法是在几台正常槽熔电解质,抽出含碳电解质然后大量灌入熔好的清洁电解质,并且继续向含碳槽添加冰晶石直至含炭现象消除。然后根据情况慎重降电压,调整电解质量。

(4)处理含碳时要派人看守槽电压不能低,巡视阴极钢窗、钢板,防止漏炉。

4、难灭效应处理

正常效应一般在5分钟以里熄灭,10-20分钟属于处理失当,超过20分钟以上属于难灭效应。发生难灭效应首先要冷静分析是何种原因造成的,然后才能对症熄灭。同时派遣专人巡视阴极钢板是否发红,对炉帮上口过空的地方适当进行边部加工,电解质水平过高要取出,全力预防漏炉的发生。

(1)如果是由于铝量过少,槽底结壳、沉淀过多,或是因为炉膛内型严重畸形(多数是由于上述因素同时存在造成的),铝液波动激烈致使电解质中氧化铝过饱和而悬浮,造成电解质比电阻增加。此时停止下料,抬高电压,向槽内回灌一定量的液体铝,对炉帮上口过空的地方适当进行边部加工,然后可向槽内添加大量的冰晶石降温、清洁电解质加速悬浮氧化铝的熔解,如有必要可取出部分电解质,经过一定时间,如果电压稳定在一个固定范围(一般为20伏左右),不用熄槽电压会自动下降至5.5-6.5伏,此时效应已经熄灭。

(2)如果是由于电解质含碳造成的难灭效应,应先处理含碳,3然后再熄灭效应。

(3)如果是由于槽温过低,频繁下料,急于熄灭造成的,要抬高电压提升槽温,适当添加冰晶石完全融化后再熄灭效应。

(4)如果由于槽温过高而造成效应难于熄灭,可参照上面方法熄灭。

5、漏槽

漏槽分为两种情况:一种是槽子底部漏,此种现象发生一般难于处理和挽救,判明情况后应立即报告公司值班领导及供电部门随时做好系列停电的准备,电解人员在工段、车间领导,紧急时由经验丰富的工区长统一指挥,人员分工明确、各负其责。工区长组织实施该槽停槽作业,通知出铝工以最快的速度进行抽铝将损失降到最小。与此同时将控制方式改到手动状态并不断下降阳极防止断路,如果漏铝速度较快可以向槽内插入数根效应棒。另外有人观察槽底,使用事先做好的阴极母线保护罩保护阴极母线不被冲毁熔断。

(1)判明底部漏的具体位置,将该处阳极拔出,向其部位添加氟化钙、氧化铝块、的混合料进行抢救性封堵。

(2)如果是侧部漏通知车间值班领导并立即组织人力在漏炉处使用氟化钙、氧化铝块的混合料进行边部加工,沿漏炉处向两边邻极增加边部加工长度。专人负责看守槽电压,专人使用阴极母线保护罩、防护板防止跑出的铝水电解质冲毁熔断母线。

(3)如果该槽铁含量长期高位徘徊,侧漏严重难于砸住,上报4公司申请停槽,一经批准应立即实施停槽作业,将损失降到最小。

6、破损槽维护

(1)组织人力检查破损部位,将沉淀、氟化钙和镁砖粉趁热混合均匀冷却成饼状后,用漏铲安放到破损部位,大面积安放,平时有意识的将槽内稀沉淀向破损部位推摊。

(2)适当调整技术调件,尽可能使电解制温度降低,少发生阳极效应,如发生要尽快熄灭。

(3)在该槽附近准备好应急物料块,抢险工具,对阴极母线、阴钢棒窗口的软带事前安放防护罩。

(4)加强巡视发现异常情况立即抢险。以上时针对六种病槽做的分析及处理程序,对于病槽的发生当班工区长必须及时报告车间值班领导、主任,在车间值班领导的统一指挥下,由工区长根据事故应急预案负责带领本班人员做相应的处理。

二、设备出现的故障及处理措施:

1、电解槽槽控机失控

(1)发现槽控机异常应立即报告值班计控维修人员、值班电工,和车间值班领导,并立即切断槽控箱380V动力电源。

(2)组织人力观察、巡视电解槽。在此期间,可以进行人工加料,等待计控维修人员、电工的到来,防止意外发生。

(3)计控维修人员、值班电工现场检查槽控箱的手动控制部分器件完好情况,如果出现粘连立即更换,保证手动操作能够正常进行。

(4)值班电工在当班工区长的指导下,将电压调整至正常状态。

(5)计控维修人员将槽控箱的主板、副板拆下来,更换一套正常的主板、副板。

2、阳极提升机构异常

(1)电解工在观察、巡视、维护电解槽时要经常性的观察阳极提升机构外表情况,升降阳极时要有意识的听听传动机构动作时的声音,A、B面阳极大母线是否水平,大母线两端是否水平,测量电流分布时A、B面阳极导杆是否严重偏流,发现表面异常或是声音异常要立即报告值班电工。

(2)如果发现阳极提升机构异常电解人员应立即切断该槽动力电源,将槽控箱的控制方式转换到手动状态,停止出铝、换极作业,报告值班电、维修工和车间值班领导。

(3)在值班电、维修工未到现场前,如果阳极下沉要立即用4根槽钢横在母线窗口、且在母线窗口下沿用方木进行绝缘保护,如果没有方木可以使用石棉板、橡胶绝缘纸作好绝缘。

(4)同时组织电解人员对电解槽进行保护性维护,例如防止跑电解质烧毁阴极母线或沥青地面,适当进行人工加料防止发生阳极效应。如果槽电压偏低,抢修又要较长时间,可以抽取适当量的铝水以提高槽电压

(5)待到值班电、维修工赶到现场时按照正确程序进行抢险,电解工予以配合。抢险结束后立即恢复正常电压。

3、减速机出现故障的处理

减速机故障一般有如下三种情况;
减速机壳裂,减速机与丝杠脱开。

(1)电解工发现情况后立即告知工区长并通知值班维修工,车间值班领导。

(2)马上将槽控机控制改为“阳调手动,下料自动”尽可能防止效应发生。

(3)如果此时有电解质被压出,要立即组织人力首先保护阴极母线和阴极软母带,其次保护沥青地面防止烫坏。

(4)组织人力在维修工到来前或后搬运槽钢,方木,石棉板,绝缘纸到现场备用,情况紧急时,即使维修工未赶到也要将槽钢方木垫(做好绝缘)到阳极母线窗口,防止阳极下沉。待维修工处理完毕后将槽电压调整至正常。

(5)如果处理时间较长,槽电压又很低则要抽出部分铝液提高槽电压。

(6)维修工处理过程如下:对于出现减速机壳裂,在平衡母线窗口下端用槽钢垫实(用方木或石棉板、橡胶绝缘纸做绝缘物)。使用钢丝绳将整套减速机吊住(要求尽量吊平),拆下与拉架连接的叉形连接柱销,拆开电机电源线,拆下槽端头处连接柱销,将减速机吊到地面。再将备用的整套减速机安装上去,接上电源,小幅升降两次,确认正常后去除垫物,槽控机改为自动控制。

(7)减速机与丝杠脱开的处理过程基本相同。

4、母线提升中异常情况

(1)母线提升时如果发生效应立即停止转接,紧固卡具;
如果此时有导杆打火,紧固卡具来不及时立即向槽内插棒再紧固卡具,待效应熄灭后继续转接。

(2)母线提升时机组空压机故障不工作时,立即停止提升紧固卡具,给导杆划线并检查有无导杆下沉,如有要根据导杆两次线距离调整。修理压缩机后再转接。

(3)母线提升时发生少部分导杆下沉或带杆(导杆随同平衡母线一同上升)时,停止提升待处理稳妥后再提升,提升结束后调整下沉或带杆阳极的极距。

5、阳极自动上升、下降失控引起阳极放炮、溢出电解质事故

(1)发现阳极自动上升不止,要立即将槽控机控制方式改为手动并下降阳极,如果此时阳极被抬起较高而造成放炮则应首先向槽内插棒再下降阳极,如果自动、手动都失灵则立即切断电解槽动力电源,此时阳极抬高而放炮立即持续向槽内插棒。发现事故的同时派人立即电话通知车间值班领导和值班电、维修工、计控维修人员立即快速到现场,待他们处理完毕后立即下降阳极至正常位置。

(2)如果是阳极下降不止,则改槽控机为手动方式立即提升阳极,如手动也发生故障则立即切断该槽动力电源,同时派人通知值班电、维修工、计控维修人员快速到现场,待他们处理完毕后立即提升阳极至正常位置,并恢复补充电解质水平。如果有大量电解质溢出槽外则应首先用阴极母线保护罩保护阴极母线,防止冲毁熔断母线和阴极软带,其次使用石棉板保护沥青地面。以上是电解槽在运行过程发生的设备故障及处理措施,设备发生故障,工区长立即报告值班电、维修工或计控维修人员,同时告知车间值班领导、综合班长,共同配合维修人员做好应急处理,确保设备尽快恢复正常运行。

三、电解槽系列限电、停电事故的应急预案

1、电解槽系列限电

(1)接到限电通知,如果限电时间较短,电解工要对电解槽进行添加保温料、封闭出铝口、停止一切作业。电解人员将槽控机控制方式调整到“阳调手动,下料自动”,车间技术员根据电流情况延长下料间隔。

(2)如果限电时间较长,槽内铝水平过高的可以适当出点铝,通知计控部停止自动控制,同时停止下料、停止更换阳极作业。电解人员对电解槽进行保温,使用冰晶石封闭出铝口、下料点。

(3)限电时间较短,恢复正常供电后,电解工要多准备效应棒,出现效应立即熄灭,保证系列达到额定电流。

(4)如果限电时间较长恢复供电后,发生效应后立即熄灭;
根据现场情况可将部分槽阳极坐到铝液中,以保证系列电流尽快稳定达到额定状态,同时保证另外电解槽槽电压尽快稳定在正常范围,以利于分批“启动”电解槽。

(5)无论上述那种情况恢复正常供电后都应加强保温,是否恢复自动、手动下料,何时进行更换阳极作业要根据具体槽情而定。

2、系列停电事故

(1)接到上级通知系列停电如果是3小时以里,通知计控部进行微机脱控,停止换极、出铝作业,用冰晶石封堵出铝口,阳极表面添加保温料。

(2)如果停电3-5小时则快速的将铝量大的槽出一次铝,然后对电解槽进行保温,使用冰晶石封堵下料口、出铝口。根据公司制定的紧急预案有计划将部分电解槽阳极坐入铝水中,以备送电后重熔电解质进行二次启动。

(3)超过5小时则要将所有的电解槽适当抽铝,将阳极坐入铝液中,对电解槽加强保温。做好二次启动准备工作。

3、动力电停电后电解槽的维护

(1)如果单纯是电解槽动力电停电,停止一切作业,将槽控机控制方式改为“阳调手动,下料自动”,如果停电时间较长,个别槽电压很低可通过抽出部分铝液提高单槽电压。

(2)如果连带供风(高压压缩空气)车间动力电停电,将槽控机控制方式改为手动,停止一切作业。人工将下料口打大,将电解槽边部人工打开适当进行边部加工;
人工定期向下料口下料。尽可能防止效应发生。

以上是针对电解槽系列限电、停电后采取的应急措施,该项工作均在公司的统一部署下,由车间主任负责指挥各工区长,严格按照应急预案安排落实工作。

电解槽开、停槽、短、断路作业程序

一、凡参加电解槽开、停槽进行短、断路人员必须穿戴齐全劳保用品,换好绝缘鞋。

二、在地沟内作业时,不得徒手触摸电解槽、槽体及阴极母线。

三、具体操作要求:

1、停槽短路:

(1)准备好夹板、螺栓、短路片及所使用的一切工具。

(2)在短路口处地沟下面垫上干燥的木板或其他绝缘垫层。

(3)清理短路口处的电解质及杂物、将槽电压降到2V以下。

(4)插入短路片应在两侧地沟内同时进行。

(5)检查螺栓是否拧紧,短路片是否夹紧。

(6)短路结束,检查现场有无遗留工具及其他材料。所有短路工具全部送到指定地点存放以下备下次再用。

2、开槽断路:

(1)准备好板手,撬扛等一切工具。

(2)在短路口处地沟下面垫上干燥的木板或其他绝缘垫层。

(3)拆卸短路片应在两侧地沟内同时进行。

(4)从地沟中取短路片,铁工具应竖向搬运,不可横向,防止碰到短路口。

(5)断路结束,清理现场,将短路片及所有断路工具送到指定地点存放以备下次再用。该项工作在车间主任的统一指挥下,由工区长带领本工区电解人员进行作业。

车间安全生产应急预案 第5篇

1.作业场地

生产车间及库房

2.适用岗位

适用于功能助剂所有化工操作岗位及保管岗位。

3.危险源的辨别与分析

含有物料的设备及容器,遇明火、静电、激烈的冲击等原因,可能被点燃发生火灾。

4.事故模式及后果

功能助剂的产品及生产过程中使用的溶剂属易燃品易爆品,一旦着火可能引燃生产车间及库房的其它易燃品易爆品,甚至形成爆炸,造成人员大量伤亡。

5.现场应急措施

一旦着火,发现人员将火灾信息迅速传递到现场最高负责人,现场最高负责人立即了解着火地点、起火部位、燃烧物品、目前状况。立即确认是否成灾。确认火灾后,由现场最高负责人立即拨打5119火警电话,若有人员伤亡,同时拨打120急救电话,并通知项目部负责人及特材公司经理。同时,保护好现场,人员立即撤离,救助伤亡人员。

6.成立事故急救小组

1)时在南地最高负责人(特材公司经理、或经营部经理、或公司总经理)和其他人员(项目部负责人、特材公司调度等)组成事故急救小组,负责人为组长。

2)职责:负责本单位火灾事故的急救指挥工作,及时上报事故情况,并做好事故的调查、分析工作。

3)应急工作小组工作事项

a.通报:将火灾情况通知有关部门及人员,告诉其应采取的对策。

b.疏散与救护:根据建筑物及周围情况,划定人员疏散集结的安全区,检查是否还有人在应该疏散的`区域。稳定被疏散人员情绪,现场对伤员护理并及时送往医院。

c.灭火:组织侦察火情,掌握火势发展情况;
根据火情,指挥切断电源;
派出人员携带灭火工具、防火工具防止火势蔓延;
消防队到场后,协助组织灭火抢救。

d.安全警戒:清除故障,指导一切无关车辆离开现场,劝导无关人员撤离现场,维护好外围秩序,迎接消防队,为消防队到场灭火工作展开创造有利条件;
不许无关人员进入火场,指导疏散人员离开建筑,看管好火场内疏散出的物资,防止有人趁火打劫、制造混乱,指引消防队进入现场,为消防的灭火行动维持好秩序;
在火灾区域内设立警戒区,禁止无关人员进入,配合消防部门调查火灾原因。

e.通信联络:建立通讯网络,保证急救工作的`顺利进行。

f.设备保障:保证消防用水、用电及灭火器材完好,保证伤员救护工作的运输车辆。

车间安全生产应急预案 第6篇

一、目的

本程序是为了加强安全生产管理,确定本车间液氩泄漏造成的紧急情况,做出应急准备和响应,为了避免泄漏事故发生造成现场混乱,贻误救援时机,并预防或减少可能伴随产生的环境影响,造成重大的人员伤亡和财产损失;
明确各职能部门在泄漏事故发生时的职责和分工,结合本厂的实际情况空分车间特制订以下应急预案。

二、紧急救援组织机构

组 长:

副 组 长:

成 员:

三、氩气泄漏的危害

气体浓度过高,可令人窒息,接触液体可导致冻伤。

四、氩气泄漏:

(1)当氩气管道发生泄漏时,应立即关闭泄漏部位前后的截止阀,同时通知调度室、安全监察部等主管部门到现场。

(2)若氩气大量向外泄漏,应立即对周围环境进行氧含量分析,同时通知调度室,确定封锁周边的道路,由主管部门设置路障,并派专人把守,严禁人员及车辆通行。

(3)根据泄漏情况,可考虑采用鼓风机进行驱赶,避免氮(氩)气富集。

五、液氩泄漏:

(1)当液氩管道发生泄漏时,应立即关闭泄漏部位前后的截止阀,排净管道内残留液体后,进行补焊。

(2)当液氩贮槽或其连接管道发生泄漏,应立即切断泄漏源,若无法切断泄漏源,应尽快倒空贮槽,对泄漏处进行补焊。

(3)若液氩在冷箱外大量泄漏,应根据周围环境的分析情况,确定封锁周边的道路,由主管部门设置路障,并派专人把守,严禁人员及车辆通行。

(4)根据泄漏情况,可考虑采用鼓风机进行驱赶,加快其蒸发的速度,避免氩气富集。

(5)所有参加抢险人员按规定穿戴劳保用品,避免冻伤。

车间安全生产应急预案 第7篇

1.事故报警

当发生突发性火灾,爆炸及化学品泄露事故时,现场人员在保护好自身安全的情况下,及时检查事故部位,并向车间主任报告,同时向公司生产管理部部长 报告。根据具体情况向119报警,根据人员伤亡情况打120求助。

2.报警内容

事故单位;
事故发生的时间,地点,化学品的名称和泄露量,事故性质,危害程度,人员伤亡情况以及报警人姓名及联系电话。

3.在接到事故报警电话后,车间主任 应按紧急预案中的组织及分工迅速组织一个应急救援队伍,包括车间所有员工。

4.紧急救援队伍在作好自身防护的基础上,快速进行救援,控制事故发展,首先一组消防人员打开车间的消火栓,连接消防水带进行喷洒灭火,另一组用灭火器进行灭火。若火势教大,由车间主任组织全车间人员建立消防隔离墙,防止火势蔓延。同时组织人员搬运火灾附近的产品。

5.车间主任组织车间人员将伤员救出危险区和组织人员撤离,做好危险化学品的清除工作,注意保护现场,以便事故调查。

6.火灾扑灭后由物业管理部长组织清扫现场卫生,将污水排入底下污水管道。

7.现场急救

在事故现场,应当立即对受害人进行以下处理:

● 迅速将患者脱离现场至空气新鲜处,平放。

● 呼吸停止时立即进行人工呼吸。

● 皮肤污染时,脱去污染衣服,用流动的清水及时彻底冲洗。

● 当人员烧伤时,立即脱去外衣,清洁伤口,用洁净布覆盖创面。

8.善后处理

由车间主任和班长组成小组对事故进行调查,查明事故发生原因,并对责任人作处处理,然后写出事故调查报告交到生产管理部。对有可能对环境影响的废弃物按有关规定进行处理。